土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 上供下回的采暖系统可否改成下供上回?

上供下回的采暖系统可否改成下供上回?

发布于:2005-10-10 15:59:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一工程 原为上供下回垂直串联同程的采暖系统
是否可以改为下供上回垂直串联同程的采暖系统
既 把供回水管换一下

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • albert18791955
    一般底层和顶层散热器都要比普通层多,就因为地面和屋面散热量,如果散热器数量上下对称,可以考虑改变
    但还要注意一点,水流方向改变,干管水平找坡和放气点是否合适,有的时候排气对采暖效果影响很大
    2009-11-04 14:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • hyzls12345
    hyzls12345 板凳
    而且阻力增加了 水泵的扬程要加大
    2008-09-14 10:29:14

    回复 举报
    赞同0