土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 基于ANN 的空气处理单元换热器的动态性能预测

基于ANN 的空气处理单元换热器的动态性能预测

发布于:2010-07-02 17:43:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
应用人工神经网络技术对安装在空气处理单元(Air Handler Unit,AHU)中的换热器建立了动态神经网络模型.该模型的所有预测值基本都在实际测量值的95%~105%之间.实际测量值和神经网络模型预测值之间的平均相对误差(Mean Relative Error,MRE)小于2.5%,充分说明模型逼近实际对象的精确性.实验结果显示,神经网络,尤其是BP神经网络,可以作为一个很容易的建模工具来获得空气处理单元中换热器的神经网络模型,同时也很容易应用在类似的热系统中.

[ 本帖最后由 qlly 于 2010-7-2 17:45 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿工况下表冷器总传热系数实验公式的改进

指出了湿工况下水冷式表冷器总传热系数的常用实验公式中因析湿系数未考虑风速的影响且其指数形式不完备而造成的较大误差.使析湿系数的指数形式完备,误差可明显减小.风速对析湿系数的影响可以直接加到总传热系数的公式中,当风速变化较大时,总传热系数的误差仍能保持在很小的范围内.[ 本帖最后由 qlly 于 2010-7-2 17:45 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10