发布于:2005-10-10 15:15:10
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
生活饮用水源水为位于高处的水库水,水库容积在丰水期为2,000,000m3,枯水期为60,000m3。根据《地表水环境质量标准-GB3838-2002》,水源水的COD、BOD5及大肠菌群数几项指标只符合V类水体的标准,而氨氮指标也只能达到III类水体的标准,见表1。这几项指标均不能达到饮用水水源水质的要求。水体附近的奶牛场以及旅游服务设施产生的污水直接排放入取水水源是导致水源水质恶化的主要原因。
现有工艺处理后的水质指标,见表2。氨氮的数量比水源水有一定的升高,色度、浊度及总大肠菌群均不能达到《生活饮用水卫生标准---GB5749-85》及卫生部文件卫法监发[2001]161号《卫生部关于印发生活饮用水卫生规范的通知》中所规定的生活饮用水水质指标。
表1 水厂水源水超标项目
指标项目 一级指标 二级指标 测定值 结论
色度(度) ≤15 40 达二级指标
浊度(NTU) ≤3 ≤3 29.6 不达标
耗氧量(mg/L) 8.72 不达标
COD(mg/L) 33.9 不达标
BOD5(mg/L) 14.3 不达标
总大肠菌群(CFU/100mL) 100 1000 7.9×104 不达标
耐热大肠菌群(CFU/100mL) 100 1000 7.9×104 不达标
表2 水厂出水超标项目
指标项目 01指标 85指标 测定值 结论
色度(度) ≤5 ≤15 25 超标
浊度(NTU) ≤0.5 ≤3 3.14 超标
耗氧量(mg/L) ≤2 ≤2 4.64 超标
细菌总数(CFU/mL) ≤100 ≤100 1.9×103 超标
总大肠菌群(CFU/100mL) 不检出 ≤0.3 1 超标
耐热大肠菌群(CFU/100mL) 不检出 ≤0.3 1 超标
氨氮(mg/L) 出水1.08>水源水0.749 超标
应该采用什么样的工艺谢谢!!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报