发布于:2005-10-10 15:11:10
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
问题的提出:
冬季城市污水的温度在14~20℃,夏季城市污水原水的温度在20~25℃之间,比同期的室外气温冬季要高而夏季要低,且日变幅较小,故可以作为热泵系统良好的冷、热源。 冬季空调热负荷42MW,生活热水负荷11.6MW,污水流量4167m3/h,如果供回水温差选用9℃,恰好能满足负荷要求。
夏季空调冷负荷49MW,假设夏季生活热水完全采用机组的热回收,污水流量4167m3/h,那么供回水温差选用12℃,才能满足要求。
请高手名示,上述方案是否可行!
该问题长时间没人给与解答,偶将在别处别人的解答记录下来,希望有兴趣的朋友提提建议:
1.冬季考虑到制冷机的输入功率,不需要9℃温差.
2.夏季空调冷负荷49MW时12℃够了.
3.一次侧污水进出水温差在9℃或12℃是可以做到的,两器要定做.
4.两器定做时要考虑污水走管内,便于清洗,最好加动态清洗装置.
5.建议多台机采用不同的蒸发温度和冷凝温度,有利于提高效率.
解答人:思考
比如在冬季,污水水温为17度时,你可以把蒸发器设计为17-7度,为10度温差(小流量).
也可以是一台是17-12度;另一台是12-7度(大流量),那么第一台的效率就高了,这就是不同蒸发温度.
解答人:思考
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳