发布于:2010-07-02 16:19:02
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
最近在做一个1000t/h V型滤池设计,第一次做V型滤池施工项目,有些疑问,望各位有经验的朋友给予帮助,谢谢!
1、V型滤池控制设备中有一个叫“水头损失变送器”的设备,这个仪器有卖的吗?我百度了一下,没一下子发现,如果有你们都用的哪里的呢
2、液位变送器的作用是否只用来调节恒速过滤作用
3、V型滤池控制反冲洗周期是否可以根据液位差值来提供条件。为什么这个条件不是液位差值而是阻塞值呢
4、为避免过度阻塞,出水阀水流量达到80%额定流量时需反冲洗,这句话是否正确
5、滤池反冲控制条件有哪些,水头损失量、液位差值、出水流量值是否可作为反冲洗判断条件,还有哪些
另外一个问题是:出水堰是否要做堰板调节,出水堰液位标高值是否=滤料层标高-滤料层水头损失,但我看到有的单位设计的出水堰标高几乎和滤料底平齐,心里万分矛盾。
请大师们帮我解惑,非常感激!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
V型滤池反冲洗条件有3个:滤后水浊度、水头损失(压差,判断滤池阻塞程度)、运行周期。一般优先考虑水浊度,如果水质都很好,就考虑水头损失,运行周期一般是个定值,比如48小时或者60小时等等,基本不参考。对于反冲洗,我认为设计者最主要工作的还是选多大的水泵和鼓风机以及管道走向。
出水阀80%的开度来确定反冲洗不是很科学,因为V型滤池是恒水位过滤的,如果进水流量调大,滤格的出水阀的开度是要增大的,以这个开度参与自控可就不行了。但是可以用开度作为日常参考。
我建议楼主还是多看看这方面的书,或者最好到有的水厂去看看,要不然设计出来的东西用的单位可就头疼了。
[ 本帖最后由 ljhuar 于 2010-7-6 14:58 编辑 ]
回复 举报