发布于:2005-10-10 14:12:10
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
关于胶粘锚固钢筋的施工要求
通常不宜使用胶粘锚固钢筋的施工工艺,因为该施工工艺复杂,对作业人员素质要求较高,质量不易保证,需做拉拔试验且检测费用较高.
对已采用胶粘锚固钢筋施工工艺的栋号要求必须按本规定施工.本要求规定如下:
1, 放线定位 设计要求在高度方向@500时, 根据砌块模数可以采用400,600交替设置;或按设计要求设置。
2, 在墙上钻Φ8mm孔,孔的深度为15D。
3, 孔眼的清理采用压缩空气清扫,吹净孔内空气后,在注胶前用棉签沾丙酮擦冼孔眼。
4, 锚固钢筋的选择:
a,宜采用带肋或光圆钢筋;
b,钢筋锚固端部应除锈、除污、除油;
c,钢筋按设计要求的施工部位,按施工规范计算尺寸后下料。
5, 施工的气温应在15℃以上为宜,粘接用胶应严格按规定配比调制使用,必须按说明要求在规定的时间内使用完毕,调好的胶液用一次性大号注射器注入孔内约1/5深度后,插入经清洁好的钢筋至规定深度,轻晃排出气泡,溢出胶液为止。
6, 做好成品保护,36小时内禁止碰动。
7, 影响施工质量的主要因素有:
a,钻孔深度不足,锚固深度不足;
b,孔内清洁不认真,丙酮擦冼不到位;
c,胶液配比不准确;
d,成品保护不好,36小时内外力触、碰锚固钢筋。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报