土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ [转贴]拉接筋的施工

[转贴]拉接筋的施工

发布于:2005-10-10 14:12:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于胶粘锚固钢筋的施工要求


通常不宜使用胶粘锚固钢筋的施工工艺,因为该施工工艺复杂,对作业人员素质要求较高,质量不易保证,需做拉拔试验且检测费用较高.


对已采用胶粘锚固钢筋施工工艺的栋号要求必须按本规定施工.本要求规定如下:


1, 放线定位 设计要求在高度方向@500时, 根据砌块模数可以采用400,600交替设置;或按设计要求设置。


2, 在墙上钻Φ8mm孔,孔的深度为15D。


3, 孔眼的清理采用压缩空气清扫,吹净孔内空气后,在注胶前用棉签沾丙酮擦冼孔眼。


4, 锚固钢筋的选择:


a,宜采用带肋或光圆钢筋;


b,钢筋锚固端部应除锈、除污、除油;


c,钢筋按设计要求的施工部位,按施工规范计算尺寸后下料。


5, 施工的气温应在15℃以上为宜,粘接用胶应严格按规定配比调制使用,必须按说明要求在规定的时间内使用完毕,调好的胶液用一次性大号注射器注入孔内约1/5深度后,插入经清洁好的钢筋至规定深度,轻晃排出气泡,溢出胶液为止。


6, 做好成品保护,36小时内禁止碰动。


7, 影响施工质量的主要因素有:


a,钻孔深度不足,锚固深度不足;


b,孔内清洁不认真,丙酮擦冼不到位;


c,胶液配比不准确;

d,成品保护不好,36小时内外力触、碰锚固钢筋。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • youyang2299
    youyang2299 沙发
    一般这种采用环氧树脂进行配比,大家可以看一下施工手册上面有配比。不是所谓的植筋
    2007-01-14 10:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • youyang2299
    youyang2299 板凳
    实际上在施工过程中,在砌体结构部分确实存在楼主所说的情况,不过说实话这种情况质量很难控制,胶液在打入侧面的孔洞时,经常会流出而影响拉拔的效果。我在做一个住宅楼的时候遇见过。
    2007-01-14 09:55:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多