发布于:2005-10-10 13:19:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电厂配置了2台30kW的组合式空调(就是一台风机),考虑到配电变压器容量有2500kVA,因此考虑直接启动。断路器选用NS80HMA 80A,接触器LC1-D80 80A,热元件LR2-D3359C 热脱扣电流48~65A。现场调试发现电机运行3分钟后,热元件跳闸。实测电流有86.5A,而电机铭牌电流只有56.5A,高出约40%。怀疑电机功率标注有误,厂家却说功率无误主要是因为没有采用星-三角启动的缘故。但是我认为只有配电系统容量足够大,星-三角启动方式不是必须的,完全可以直接启动。如果功率也无误,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。请教各位高人有没有碰到过类似问题,如果解决的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lutaian
    lutaian 沙发
    多谢了,这么说是风阻过小的原因落?我让施工队去试试看。
    2005-10-11 12:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • linac
    linac 板凳
    这是风机上的常见问题了:
    前向多翼风机在系统阻力过小时,风量超过额定值,电流也超。
    检查风机选用及风量调试