排水管径的问题

发布于:2005-10-10 13:15:10 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我们公司现在开发了一个小区,阳台雨排水以及空调冷凝水排水的立管管径都为De110的,都是十二层的小高层住宅,这管径是不是太大了,请教大家遇到的都是多大的?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • waterh2o
    waterh2o 沙发
    阳台地漏用50或75的就行了,我现在做的设计院要求用75的,但是我们认为有点浪费,至于空调的用110的有点夸张了吧??我们设计是用25的PVC给水管,我们认为用给水管浪费了,所以改用32的PVC排水管做(16层)
    2005-10-16 20:28:16

    回复 举报
    赞同0
  • 陶醉
    陶醉 板凳
    空调冷凝水管一层只有一个地漏用DN50,两个地漏用DN75
    2005-10-10 18:55:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何预埋好套管?????

对于给排水的管道,一般房间套管高出饰面20cm,易积水房间50cm。喷林管道套管高出50cm。………………以上的尺寸都是以装饰完成面为基准。但我们预埋套管时都是毛坯房,如何确定装饰面的位置呢????