土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于变配电设计中断路器分断能力的选择问题!

关于变配电设计中断路器分断能力的选择问题!

发布于:2010-07-02 15:18:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家在做变配电设计中,高压侧断路器的分断能力选择都是怎么计算的?都是进线柜31.5KA 变压器柜是25KA么?别老说什么经验值经验值什么的!谁能给提供一个比较详细的计算过程!
我现在有一个35/0.4KV的站,计算短路电流时才1.8KA,要是选分断能力的话,选20KA的就行了,可是实际情况是这样的么?
看的典型设计上边的35/10KV的站,最小也是25KA的!


有没有人能详细的讲解一下,到底该如何选择呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • corey000000
    corey000000 沙发
    那我问你短路电流有效值你咋算
    2012-06-29 10:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • corey000000
    corey000000 板凳
    扯淡没问题。冲击电流是乘以1.52?
    2012-06-29 10:57:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抽屉3极断路器只用AC220V接线方法

请教下各位高手,在TN-S系统,抽屉内装3极断路器,可最终用途只用AC220V,请问零线是否要过断路器,单根火线在断路器上如何接线?

回帖成功

经验值 +10