土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!
我想问问在pkpm中如果框架不规则,计算结构中层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!

全部回答(23 )

  • zzzzx123456789
    一、首先明确哪些楼层的位移比需要调整;
    二、明确需要调整的位置和方向;
    ①查看“位移详细输出”,找到最大和最小位移节点的位置和数值。
    ②高层结构的位移比考虑偶然偏心作用,查看方向右为X正方向,上为Y正方向。
    ③必要时查看结构变形图,考虑不对称荷载的影响。
    三、明确调整位移比的目标。
    减小最大位移或加大最小位移,局部调整比整体调整更加经济。
    四、位移比调整方案
    1、增加最大位移柱的刚度(适用于顶层)
    2、在最大位移柱一侧或者两侧增加剪力墙
    3、将最大位移柱附近的梁和柱截面加大。

    希望对你有帮助!