土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 好多问题, everybody!!come on

好多问题, everybody!!come on

发布于:2010-07-02 14:24:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1放射式和树干式是不是只是针对高压配电说的?
2避雷带贴装可以参见哪本图集?或者这样做可以么?以屋面贴装,不要支持卡子
3配电箱进线总开用隔离开关,我看到一个设计院的做法是进线开关都用隔离了,而且那隔离开关E203这是ABB的产品,但是在ABB样本看不到,
4PC管,KBG,SC,分别什么时候用,暗敷用PC,明敷用KBG,????????那SC,具体说说几种管子的优缺点啊
6如果系统采用TNS进线需要重复接地么?我听说重复接地只对PEN而言的吧,TNS都没有PEN何来的重复接地啊?
7还有钢结构的厂房会做地基么?
还有一个问题,RT16-10A是哪个公司的熔断器?是什么意思?
双电源切换开关之前要加断路器或者隔离开关么?

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-2 15:25 编辑 ]

@S{~{O9IGHLZ4O`4GL9%~5A.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    谢谢啊
    2010-07-02 16:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • lqj363747997
    lqj363747997 板凳
    我也回答一个吧。RT16-10A这种熔断器很多公司都生产的 天正 德力西 正泰貌似都有生产
    RT是指有填料管式熔断器;16是一个设计代号;10A熔断体额定电流
    2010-07-02 15:28:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于泵房电机控制的柜子?

刚开始接触泵房, 问的问题弱, 请别见怪―――1) 我看图, 关于好几台泵的控制, 控制一种泵, 一用一备, 或者两用一备, 图上就画了一个方块, 里面写着'自带产品',然后就出来一根线,表明线径等等。。。这个 自带产品是什么意思? 难道接触器, 继电器什么的就不设计了吗? 2)另外还有个问题, 就是关于电机控制中心的概念, 我到看了概念说明, 表面大概明白意思, 是不是把好多泵的控制原件都放在一个大的柜子里, 集中控制? 还是怎么着?

回帖成功

经验值 +10