土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 红外对射报警遇到的问题?

红外对射报警遇到的问题?

发布于:2005-10-10 10:54:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
小弟最近做一小区的安防,共16个红外对射报警点,用的是RS485总线的形式,安装完做测试的时候,发现主机检测不到红外对射报警点.检查对射正常,每个点电压符合,距离在规定范围内.主机也正常.怀疑单防区模块坏了,就每个点断开逐一连接,发现连接1-5时都能检测到模块,安装到6时,1就检测不到.越连最后检测到的越少,最后都连接时全检测不到,问厂家也说不清,请大家帮小弟分析一下,多谢啦!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    看来还是产品质量问题:货不对板
    2006-02-12 23:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳

    对的,RS485是串行通信
    2006-02-12 23:01:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深圳市科信局 发布《深圳市信息化白皮书》

  为了全面反映深圳国民经济和社会信息化的发展状况,展示我市信息化建设在通信基础设施、政务信息化、社会公共领域信息化、经济领域信息化、城市建设和管理信息化、信息产业以及信息化环境等方面取得的成果,让社会各界对深圳信息化情况有个全面的了解,9月29日,深圳市科技和信息局(深圳信息化办公室)对外发布《深圳市信息化白皮书》(2004)。   信息化是当今世界各国经济与社会发展的重要趋势,信息化是衡量城市或地区国际竞争力、现代化程度和经济增长能力的重要标志,信息化是推进社会文明进步、和谐发展的助推器。加快信息化建设,提高信息技术应用水平,有利于促进深圳市经济增长方式根本转变,建设节约型社会;有利于推动政府转变职能,更好地履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责;有利于体现以人为本,满足人民群众日益增长的物质文化需求;有利于发展信息产业,推动传统产业改造,优化经济结构。