土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:你那里变配电所也都设置在地下室吗?

请教:你那里变配电所也都设置在地下室吗?

发布于:2005-10-10 08:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是福州的。今年国庆期间的“龙王”台风给福州造成巨大破坏!
根据媒体报道的,全市有100多处变配电所被洪水伤害!造成全市大范围的停电,进而停水,给居民生活带来严重不便。
究其原因,是各小区为了节省地面面积,基本都是把变配电所放到地下室,而设备区的地势又相对地下室其他部位更低,引起洪水堆积,造成对变配电所的破坏!
但民规中并没有强制说变配电所不能放在地下室。想请教一下大家:当地供电部门对这方面有什么要求?另外,地下室有两层(或更多)的,该怎么考虑变配电所的设置位置!
谢啦!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 独自流浪
    独自流浪 沙发
    民规不能约束,连高规的修改稿都有将变电所设在地下室的。
    2005-10-10 12:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • hldlqw
    hldlqw 板凳
    我们所作的工程中大多数变配电所放在地下室,应考虑做好防水,再说北方的雨水不大。
    2005-10-10 12:43:10

    回复 举报
    赞同0