土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高位水箱问题

高位水箱问题

发布于:2010-07-02 10:42:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现手头有一个工程9990平米,局部五层,在泵房中设置气压罐和两台稳压泵,属于临时高压系统,高位水箱是不是需要设,依据是什么,我一个人的意见是设高位水箱,但是建设方和设计院都说不用,请各位高水留下宝贵意见,不胜感激涕零,对了,这个工程是酒店

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzhhp
    wangzhhp 沙发
    局部五层,不知道是否超过24米,如超过,应设,如没有超过,只要市政最低水压可以到达屋顶,即保证管网一直充满水,可以不设。
    2010-07-05 22:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • haorenyige119
    haorenyige119 板凳
    谢了,设计院是这么设计的,甲方和设计院都说不用设,哎,已经向消防局报审了,还是等他们的报告吧
    2010-07-04 17:57:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

u关于室内消防管网,请教高手

现有个小工程,一个小镇边上的小厂房均为一层,估计考虑到小镇的郊区,可能压力或者流量不能满足消防要求,因此设一消防水池及泵房,供室外消防管网和室内消火栓管网,室内消火栓管网就接在室外消火栓管网,由泵房加压供给,即室内消火栓在发生火灾时管网内是没有水的,需水泵启动后才能有水,这样做可以吗?

回帖成功

经验值 +10