土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 關於消防規範

關於消防規範

发布于:2010-07-02 10:26:02 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
請問一個總建築面積的三層廠房是2174.4平方米,佔地面積是658平方米,2樓和3樓各飄出1.5米(建築物正面和右側),高度是12.6米, 頂樓已經配了一個消防水池,長4.8米,寬2.8米,高3米,也就是40.32立方,水池邊有兩部泵,每部的功率是7.5千瓦,每層有三個消防栓,請問能滿足建築設計防火規範嗎?需要另外建一個室外的地下水池嗎?
建築設計防火規範裏的一條
室內消防栓用水量
廠房高度小於等於24M,體積小於等於10000立方,消防栓用水量(L/S)是5,同時使用水槍數量(支)是2,每支水槍最小流量(L/S)是2.5,每根豎管最小流量(L/S)是5.
廠房高度小於等於24M,體積大於10000立方,消防栓用水量(L/S)是10,同時使用水槍數量(支)是2,每支水槍最小流量(L/S)是5,每根豎管最小流量(L/S)是10.

本廠房建築類別是丙類,耐火等級是一、二級