我指的散热量是指从窑炉中散逸出来的,虽然窑炉都要做保温和隔热,但是现场还是能感到很热,大概室温能到35度左右,我计算相邻厂房的时候是否可以按35度来计算两个车间的温差,按负耗热量考虑?或者通常用什么别的方法来计算?

全部回答(2 )

  • samisam

    看来我叙述得不够清楚,不是用35度作为温差,而是以35度和相邻房间温度来计算温差。
    2005-10-10 17:37:10 来自 PC 评论 举报
  • dust2
    那你第二个车间的室内温度是0度?不可能。
    这部分应算为得热量,是“最小负荷办的工艺设备散热量”