发布于:2010-07-02 07:05:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在民用建筑中通常采用TN-C-S系统,这就要求在低压配电室进线处PEN重复接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(总等电位端子箱)一连接线,请问这根连接线是不是等电位连接线,按照王厚余老师的电气五百问上分析,答案是肯定的,但我个人认为:PE母线排是按照PE线的选择的,而接地至MEB用的连接却是最大为25的等电位连接线,是不是出线了瓶颈问题,末端的线路的PE远大于接地用的引下线

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 021lg
    021lg 沙发
    讲解得非常好,谢谢
    2010-09-01 14:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    讲解得非常好,谢谢
    2010-09-01 14:02:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于零地电压解决方法求教

UPS系统的输出到负载后,测量其零地电压是发现是1.7V,线路的接线是按照IN-S的原则布置的,而且从总等电位箱处引地线做好了接地线缆,但是零地电压还是大于1V,请问有什么方法可以降低零地电位差吗?:time: