土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求助:混凝土楼板中敷设电线管问题
今天见高层住宅楼板中敷设PVC电线管,形状可观……
楼板厚度110mm,混凝土强度等级C25。
楼板结构有没有问题啊?

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-1 23:45 编辑 ]

0.jpg

全部回答(1 )

  • 大甸子
    管线靠的太近了,净距要大于5公分,要设双层钢筋网片,管线不要绑在同向钢筋上。你的走道跨度虽小,布置这么多管线板厚应该不低于120。我遇到过比你这还多的管线,对结构安全没影响,就是处理不好板会有裂缝的。
    2010-07-02 08:30:02 来自 PC 评论 举报