请教该办公是否设喷淋
请教该办公是否设喷淋
一小办公楼, 分两部分, 主楼部分2600平方, 然后有两层的附房,700平方, 这两部分是由走廊连接的, 也没办法处理成防火间距不限的两个建筑物, 现在主楼部分设置中央空调,附房仅设分体空调,请问这个办公楼是否设置喷淋???
发布于
2010-07-01 22:36:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hldjbgs
要做 ! 《建规》8.5.5“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等”;该建筑总建筑面积为3300m2
2010-07-07 18:06:07
来自 PC
评论
举报
yzylt
要做喷淋吗?
《建规》8.5.5“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等”;
2010-07-06 17:52:06
来自 PC
评论
举报
加载更多