施老师讲的是 对于顶层的悬挑梁 Xo取值为0,计算长度应按实际悬挑长度计算 详见应试指南2010版例题1.1.16

明确说明倾覆点位于墙的外表面,不能采用砌体规范7.4.2的取值

而其他很多版本对于顶层的X0取值仍然按照常规取法, 如何理解?

有高手能解答一下不?

[ 本帖最后由 20004348 于 2010-7-1 22:19 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jintao8
    jintao8 沙发
    我局的考试你还是老实按规范进行选取吧!应该没错!工程实际肯定是施老说的有道理!考试就是考试,工程就是工程!弄不好关系,那你就得再来一年!:handshake
    2010-07-02 11:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • anywhere80
    anywhere80 板凳
    按常理来说,施老的解释更接近实际!
    因为:在顶层,挑梁上不存在砌体墙,只有自重和屋面荷载,所以接近于理想的刚体,那么,刚体的旋转点就是临界点。

    但是,规范并没有这样的规定。也可以按7.4.2取值,误差应该在允许范围之内。
    如果是考试,还是按照7.4.2取值吧。
    如果是实际工程实际,按施老的办法做,我认为更符合实际。