土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 看看我处理方案是否可行
原水水质:
CODcr=5635mg/l,BOD5=1858mg/l,SS=730mg/l,pH值=3.35
出水水质:CODcr≤150mg/L BOD5≤60mg/L
SS≤200mg/L pH≤6~9

二、工艺流程图
格 栅-曝气调节池-平流式沉淀池-深层曝气塔-气 浮 池-出 水







全部回答(7 )

  • hxxhxx123
    几个问题
    一、该企业除2个月果汁生产外,其余时间总要做点什么,还有何废水
    二、考察企业是否有降低排水量的潜力
    三、企业所在地的地价如何
    四、如果你是业主,如果附近有市政管网,可与市政部门协商,向主管部门解释该废水易生化,没有什么有毒有害物质,考虑在调节ph后,设置泵站排入管网,交纳排污费。
    五、如果水量可大幅度减小,且地价便宜易得,可考虑氧化塘+处理站的方式
    六、如果以上都白考虑了,建议在你的工艺上增加厌氧段,气浮设在生化前,生化均采用生物膜,闲置期内定期投加营养物,适当曝气,生产期前开始预调试,合同上除工程费用还得包含此费用。
    2007-01-30 10:32:30 来自 PC 评论 举报
  • zuochangping
    污水发生期短而集中,浓度由低到高呈线性上升;过了水果的收获期后,便进入漫长的闲置期,即一年四年季度中仅有一个多月有污水发生,而其余几个月则是闲置期。
    鉴于上述特殊条件和情况,我感觉污水处理的方法和工艺的选择面较窄,其核心处理工艺不仅要启动快而且要适应水质浓度由低到高的变化。同时对材料的选择也有苛刻要求。
    我认为污水的cod、bod浓度高并不是悬浮物造成的。
    2005-10-12 12:42:12 来自 PC 评论 举报