土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新人,请教一个在建模中隔墙荷载的问题

新人,请教一个在建模中隔墙荷载的问题

发布于:2010-07-01 18:35:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
您好,我想请教一个问题。

隔墙我在加楼面的隔墙荷载的时候,发现很繁琐。比如隔墙布置复杂,而且有的隔墙不在梁上。

1 规范中说可以把隔墙荷载折算成均布荷载,但是一个个房间算折算荷载还是很麻烦。一个工程师说把有隔墙的房间恒载+1KN/m2作为折算荷载,但是我觉得这样梁上的内力会有变小。请问有什么处理该问题的简便有效方法吗?谢谢!

2 能否告诉我一般隔墙荷载在模型中式怎么处理的?
全加在梁上(若隔墙不在梁上则加到最近的梁上)?
or 全折算到楼板上?
or 在梁上的隔墙直接加在梁上,不在梁上的隔墙折算到楼板上?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sys170
    sys170 沙发
    在梁上的隔墙直接加在梁上,不在梁上的隔墙折算到楼板上
    2010-07-09 12:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • lxf_0806_10
    lxf_0806_10 板凳
    荷载规范 gb50009-2001 2006年版 4.1.1条注5 详细规定你说的情况,千万要注意,这是强制条文。
    2010-07-02 13:39:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2098 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地梁是否设加密区的问题

因为回复不了帖子,所以发了新帖,希望大家讨论,关于地梁是否设加密区的问题我是这样理解:对于两桩承台垂直与两桩连线方向及单桩承台两个方向地梁需设箍筋加密区的问题,我的理解是:柱的计算模型是柱底在承台顶面是固接,柱底会有一定的弯矩,,如果上部结构为抗震设计时,由于地梁在成台顶标高,埋深较浅,地梁要平衡柱底弯矩(该方向只有一排桩),会受地震力的影响形成朔性绞,所以要设置箍筋加密区,如果能保证承台间图密实或承台间设地下室底板,则可以将该方向弯矩直接传递至地基而不影响地梁,则可不设箍筋加密区。规范没有规定,只能靠个人的经验和概念,希望大家讨论。

回帖成功

经验值 +10