土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求XGN2-12 JS操作机构联锁

求XGN2-12 JS操作机构联锁

发布于:2010-07-01 17:31:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问XGN2-12 JS操作机构与断路器联锁如何实现。上下隔离 GN30D/3150,联锁采用联杆式,断路器主轴加长100,断路器脱扣器联杆已预留。哪位高手指点一下,谢谢
278034832@qq.com

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yz_nzl
    yz_nzl 沙发
    钢丝绳是经常用的,连杆式的用的少,但最近看到了,与断路器厂家预留有关
    2010-07-23 13:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • huananpin
    huananpin 板凳
    操作机板用联杆联接到断路器,实现五防联锁
    2010-07-18 16:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多