土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 5w平单层仓库如何设消防水箱?
5w平单层仓库如何设消防水箱? 自喷规范10。3。2规定设置高位消防水箱确有困难时 应采用气压给水设备供给10min初期用水量,那气压罐的容积是按什么取?如果按10min用水量太大了,(仓库2级ESFR)是按照消防水箱确定容积的原则取12m3或18m3?

全部回答(1 )

  • responsibility
    当室内消防用水量小于等于25时,用12方,
    当室内消防用水量大于等于25时,用18方.
    至于气压罐只看到高规中有个取450L的.包括消防与自喷.
    2005-10-09 23:26:09 来自 PC 评论 举报