发布于:2010-07-01 16:43:01
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
37米跨度,中间不设柱,檐口到地面高15米,桥式吊车标高10米,吊车起重量20吨,吊车总重约60吨。我用STS设计,恒荷0.3,活荷取雪荷0.6,下柱截面:H900X400X12X18.上柱H700X400X12X18.梁H(900~700)X350X10X18,H700X350X10X18,H(700~850)X350X10X18.节点全部刚接。
请问各位前辈我选的截面合适吗?用STS算都满足了呀,但是有人说截面取小了。现在很困惑,不知道是不是我荷载输入有问题。请前辈们给我点建议和帮助。谢谢了!
我的QQ35599246
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句1、楼主的开间是多大。
2、楼主的吊车每区间有几台吊车;
3、楼主的吊车级别是A5、A6;
不过我做过39米的,带75吨吊车的车间,我计算的时候,我是采用格构式;但看你我这个。我认为你的梁柱截面(看开间了)有点过大。
介意:
1、楼主把下截柱与上截柱分为两种截面来计算,我看过你上截面的翼板也是400宽的,板厚也是一样,这样我可以认为你的上截柱完全可以再小很多,如果是20T吊车单台、A5级的,你的下截柱也可以再小很多。
2、楼主的梁翼板宽350的。真的宽的惊人,截面也大的惊人,如果楼主需要审审,你把我上面的我提的两个发上来,我可以帮你重新计算;
3、楼主的可以把梁计算翼缘跟板厚都调整,不要自重太重,对结构也是不利的。
回复 举报
回复 举报