土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于智能电子复合开关

关于智能电子复合开关

发布于:2005-10-09 16:30:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小弟现作一套装置要用到智能投切,有人推荐用复合开关,就是晶闸管并联接触器的那种,说是无压降,低损耗。不过我好像听说复合开关的延时很长,不实用。请问一下各位大侠,为什么复合开关会延时长呀,现在断路器的断开时间不是很短了吗?谢谢。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liufangping
    liufangping 沙发
    2005-10-12 11:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • aann1234567
    aann1234567 板凳
    电子复合开关一般没有延时的吧?我还是第一次听说复合开关有延时,你说的是不是电容投切控制器的延时呀?控制器的这个时间是可以调的。我们单位复合开关用比较多,也用了几年,基本上没有出现问题,质量还可以的。你用的话 最好用配套的控制器。河南新乡和四川成都星宇的都可以
    2005-10-11 19:55:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多