土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 防爆标志的问题

防爆标志的问题

发布于:2010-07-01 16:09:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
由于我是新手,以前也不是干这个专业的,现在碰到一个防爆方面的问题。
最近,我碰到到一个防爆标志方面的问题:
大家都知道防爆电器有几种:隔爆型、增安型、本安型。
我的问题就是:1、Exd ⅡC 与 Exemb ⅡT4 这两种防爆标志哪种防爆标志等级更高?
2、上面三种防爆电器在同等爆炸危险气体环境下更安全?
3、ⅡCT4爆炸危险气体环境中用Exemb ⅡT4防爆标志的设备是规范的吗?如果不规范,请指正。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    1.隔爆可用于1区,增安型和本安型只能用于2区;要根据防爆区划分选用。2。同是T4温度组别,但II C的防爆间隙更小,加工精度要求更高。
    2010-09-24 15:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • cprong2009
    cprong2009 板凳
    当然是IIC的级别高点,用于氢气的
    2010-09-15 20:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 351 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心风机生产流程图

回帖成功

经验值 +10