求助~是不是分液不均匀
求助~是不是分液不均匀
两个蒸发器对称安装?但结霜程度不一样,一个结了一点,一个结了三分之二。试了两组都是这种情况~到底是什么问题?是通过三通阀分液的~请高手指教!补充:两个蒸发器是一样的。通过三通阀之后,在通过分液器分成五路。(每个蒸发器五路)
[
本帖最后由 qieziyuan 于 2010-7-17 14:23 编辑
]
发布于
2010-07-01 13:56:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
sizhaolee
这个问题在这个论坛出现了好多次了,两点建议:
1、膨胀阀改用两个,三通阀对两相流的分配效果极差,对过冷单相流来说要好点,建议将膨胀阀布置在三通后面,三通建议使用Y型;
2、用一款好的分液头。
2010-08-22 12:49:22
来自 PC
评论
举报
wwt1987327
是有分液不均
2010-08-18 15:49:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
qieziyuan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.6 万条内容 · 789 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(22 )
这个问题在这个论坛出现了好多次了,两点建议:
1、膨胀阀改用两个,三通阀对两相流的分配效果极差,对过冷单相流来说要好点,建议将膨胀阀布置在三通后面,三通建议使用Y型;
2、用一款好的分液头。