土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助~是不是分液不均匀
两个蒸发器对称安装?但结霜程度不一样,一个结了一点,一个结了三分之二。试了两组都是这种情况~到底是什么问题?是通过三通阀分液的~请高手指教!补充:两个蒸发器是一样的。通过三通阀之后,在通过分液器分成五路。(每个蒸发器五路)

[ 本帖最后由 qieziyuan 于 2010-7-17 14:23 编辑 ]

全部回答(22 )

  • sizhaolee

    这个问题在这个论坛出现了好多次了,两点建议:
    1、膨胀阀改用两个,三通阀对两相流的分配效果极差,对过冷单相流来说要好点,建议将膨胀阀布置在三通后面,三通建议使用Y型;
    2、用一款好的分液头。
    2010-08-22 12:49:22 来自 PC 评论 举报
  • wwt1987327
    是有分液不均
    2010-08-18 15:49:18 来自 PC 评论 举报