土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于变截面钢筋锚固

关于变截面钢筋锚固

发布于:2010-07-01 13:49:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一厂房吊车梁位置柱子变截面,上方柱子50%钢筋插入下面的柱子,钢筋插入深度为Lae,但根据图集03G101应插入1.5Lae,图集应该是认为钢筋为非接触搭接,而我设计的是按锚固做的,我想问,这个问题严重不,我问过老同志,他们说以前这种情况都是按锚固做的,说没问题,我想问问大家以前是这样么,达到锚固长度就可以了?
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    以前是按锚固考虑;因上部小柱截面相对下柱截面小好多,可简单认为上柱锚在下柱里。从各种厂房震害资料来看,很少发生上柱锚固失效问题
    2010-07-02 11:34:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地震灾后建筑鉴定和加固技术指南.pdf

地震灾后建筑鉴定和加固技术指南.pdf

回帖成功

经验值 +10