土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道的支架问题

管道的支架问题

发布于:2005-10-09 14:21:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下车库作管道布置时,管道都要掉在梁下,请问管道的支架应该隔多远设一个,主要为钢管,管径有50、100、200的,期待老师们的回答哦,多谢了,呵呵!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuhong1627
    zhuhong1627 沙发
    哦,知道了!多谢前辈!
    2005-11-05 13:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • pengjianliang
    pengjianliang 板凳
    视情况而定,小径管1.5米左右,大的3米左右,主要是做牢固的,不要摇摆
    2005-11-05 09:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多