水力警铃和报警阀的距离要求

发布于:2010-07-01 11:06:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题·求解啊·

请赐教
  • lindahe74
    lindahe74 沙发
    感谢上天给了我一个这么好的机会,总算是碰到了一个能让我回答出来的问题了。楼主你就偷着乐吧,别人都不屑回答你这种问题。喷规6.2.8条,对警铃和报警阀的距离没要求,而是对他们之间连接的管道总长有要求,不能大于20米。