土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水力警铃和报警阀的距离要求

水力警铃和报警阀的距离要求

发布于:2010-07-01 11:06:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题·求解啊·

请赐教
  • lindahe74
    lindahe74 沙发
    感谢上天给了我一个这么好的机会,总算是碰到了一个能让我回答出来的问题了。楼主你就偷着乐吧,别人都不屑回答你这种问题。喷规6.2.8条,对警铃和报警阀的距离没要求,而是对他们之间连接的管道总长有要求,不能大于20米。
    2010-07-09 15:00:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何理解一个喷头的保护面积?

一直以为一个喷头的保护面积应该是圆形分布才对但为什么规范上说是相邻4个喷头的围合范围呢?虽说每个喷头都是1/4的面积·但是总觉得这样理解有点别扭·请赐教·!

回帖成功

经验值 +10