土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 开立机开机后,电流掉不下来!

开立机开机后,电流掉不下来!

发布于:2010-06-30 23:40:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
2台开立19XR中央空调,交替使用。最近几天发现开机后电流百分比在3~4小时一直保持在90%以上,造成630A的电源空开跳开,电压正常,各相正常,请老师开导。。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • ma603462352
    ma603462352 沙发
    希望多一点这种那个机组的资料,
    2011-04-26 16:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    再次提醒楼主
    运行电流处于90%并非不正常现象
    我单位的同型号机组,运行电流可以长时间保持在98%以上,而机组一切正常。
    电流不应该超过100%,但在90 左右是完全正常的。

    是否冷凝效果不良,还要通过检查水温和冷凝压力来判断。
    2010-08-24 22:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器卡死导致压机结冰而不损坏求解

10匹活塞式水冷单元柜机,接触器卡死,我们是BA控制的,晚上六点冷冻,冷却泵停止后,压机单独从晚上六点一直运转到凌晨八点导致压机整体结冰,疑问的是泵都停掉了,压机转了这么长时间居然没烧掉或者高低压击穿还结上冰冷了,我们这已经有好几起这样的现象了,是什么在保护着压机呢?有也只是有内置的过热保护了,但这有个过程啊,压机咋不击穿呢?有够牛的!望各位老师指点,谢谢!

回帖成功

经验值 +10