土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铝塑管采暖可否暗埋在现浇板内

铝塑管采暖可否暗埋在现浇板内

发布于:2005-10-09 11:26:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位,一工程,原设计焊接钢管沿墙附设,但现甲方要求将管子走到房间中间,便于分区控制,想将管材改为铝塑管,埋入现浇板内(管径为DN32,DN25,DN20)三种,可否?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • loman0317
    loman0317 沙发
    楼主这种情况比较实际的做法是,按照地板采暖的做法实施,也就是将垫层加厚。
    2005-10-12 08:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • dlwyg
    dlwyg 板凳
    水管暗埋于钢筋混凝土内的做法我见过,存在很多问题,首先对施工管理水平方面要求很高,否则即使铜管、不锈钢管暗埋,也不能保证施工中不会被破坏。其次如果将来管道出现漏水,检修时也要破坏大片结构层。所以我认为不应该推广这种做法。
    2005-10-11 16:37:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多