土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 大家看下,这个有什么毛病,都来挑刺啊!

大家看下,这个有什么毛病,都来挑刺啊!

发布于:2010-06-30 21:18:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
喷淋管道

DSC04894.JPG

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zhjipe0929
    zhjipe0929 沙发
    局限太小,看不到关键部位
    2011-03-11 10:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • liangpengwei123
    1、自喷管应有标识漆区别
    2、管道支架不符合施工程序,应先刷一道防锈漆,在安装支架。
    3、支架的U型卡眼好像使用电焊烧的,不符规范,看不太清楚。
    4、建议支架设在四通前。
    2011-02-23 15:23:23

    回复 举报
    赞同0