土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于HXGN15-12互感器选型的问题

关于HXGN15-12互感器选型的问题

发布于:2005-10-09 10:40:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位成套厂同仁:
各位在HXGN15-12中选用什么型式的电流互感器?LZZBJ9-12?
感觉LZZBJ9-12外形太大,占用过多空间。

各位对HXGN15-12的“组合电器+互感器”方案是如何解决的?

我们目前希望选用一种穿心式互感器,但查看各互感器厂家的样本,即使有穿心互感器,变比最小也在400/5,不知互感器厂家是否可作更小变比:5~300/5(或1)的互感器。
这点要请教互感器版主了:)

感谢之至。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lxm0765
    lxm0765 沙发
     可以选择型号为LZZX-10Q的,体积较小,单二次级的。
    2006-08-23 18:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • epriw_yu
    epriw_yu 板凳
    其实穿心式电流互感器的问题不是那么简单的分一下就可以了。具体的实现除了和绕组的参数,如变比,负荷,准确级等相关外,还和绕组的极限尺寸(内径、外径、高度)有关。

    比如,100/5 0.2S 20VA,内径150mm,外径,高度不限,我就可以实现。但是如果内径300mm,外径500mm,高度要求限定在100mm以内,估计目前谁也实现不了!

    再比如50/5 0.5级,内径150mm,外径高度可在一定范围内变化,如果负荷在3VA是可以实现的,如果在50VA,嘿嘿,估计实现难度快比得上登月了。

    要是一次电流很小时(具体数值和尺寸有关),建议使用独立式CT更好一些。

    我作这方面的设计和生产很多年了,具体情况可和我探讨,epriwang@163.com
    2006-08-23 11:03:23