土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 也谈混凝土双向板挠度计算

也谈混凝土双向板挠度计算

发布于:2010-06-30 18:59:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前无有计算混凝土双向板挠度公式。混凝土双向板属各向异性构件。X、Y向配筋不同;跨中、支座配筋不同,使得混凝土板各向、支座、跨中塑性刚度均不同。根本不能按弹性板挠度公式计算。PKPM是这样:根据X、Y向弯矩及配筋按砼公式计算出各向刚度B,取其小者,不计算支座刚度,按四边支承弹性板(支承条件)公式计算。可以试算,修改支座配筋,计算挠度不变,某向下铁减小后,计算挠度随之加大。曾有一双8m×8m向板,一方向配筋加大为20@100、另一方向配筋减小为8@150,结果计算挠度其大无比,您说程序计算挠度可用否? 有的外审要求用PKPM计算挠度,为满足挠度限制,只加大配筋都不行,需加大板厚。纯属浪费。实践说明,无有双向板挠度过大出问题的(裂缝倒是经常发生)。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 浓浓的诗情画意
    TSSD和pkpm配合使用
    2013-08-07 11:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • haha9908
    haha9908 板凳
    挠度过大出现的工程问题不多,为什么呢?因为根据经验取值已经可以很好的控制挠度,同时施工中的起拱也可以大大减小挠度,这就是你觉得一般没有问题的原因
    我们这里手算核对过PKPM的挠度计算结果,可以采用
    规范明确要求计算挠度和裂缝,公式也有,通过计算可以发现,挠度过大的情况下单纯增加配筋已经没有作用,增加板厚是减小挠度的最直接有效地手段
    2010-07-02 09:57:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!关于计算圆形柱的抗扭承载力

各位大侠: 我现在做的一个活,整个结构就一个水池,中间一根大柱子,柱子是圆形的,直径2m,承受2000knm的扭矩,怎么计算圆形柱的抗扭承载力?混凝土规范中只有矩形T型和箱型。就没发现那地方有个圆形的计算方法,各位大侠谁有相关经验或者其他的参考,还请指教!谢谢了

回帖成功

经验值 +10