土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 早期抑制快速反应喷头的间距问题

早期抑制快速反应喷头的间距问题

发布于:2010-06-30 17:41:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库内布置早期抑制快速反应喷头,当满足“喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3米”时,就无法满足“喷头间距不大于3.0米,不小于2.4米”。这样,该如何取舍呢?究竟哪条可以不满足呢?
  • 白水鉴心
    白水鉴心 沙发
    GB 50084—2001(2005 年版)7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;
    2010-06-30 21:57:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,室内消火栓给水系统

题干:室内消火栓给水系统有3种:1)室外直供(任何时刻都能保证水量、水压)2)设水箱的消火栓给水方式(一天内有一定时间能保证消防水量、水压,水箱提供储存10min消防水量)3)设水泵、水箱的消火栓给水方式我们设计时通常选用水池+水泵+水箱的给水方式问题:1)什么时候选用第二种消火栓给水系统? 2)什么时候选用第三种消火栓给水系统?

回帖成功

经验值 +10