高层全剪力墙结构暗柱内箍少了怎么办?

发布于:2010-06-30 16:44:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我这里是高层全现浇剪力墙结构,(其中一栋14层,其余33层)在施工过程中,发现施工方在2层的墙柱钢筋工程中,有20%的暗柱,只有大箍筋,也就是只有外箍,没有里边的两肢箍、单肢箍等,还有30%的暗柱是缺少拉钩(单肢箍),我想问的是,这对结构的影响到了什么程度,这样搞下去,会出现什么情况,会不会出大问题?上述问题主要是出现在那栋14层的楼,其余33层的栋号也不同程度的出现这个问题。
各位同仁不要告诉我要问设计院什么的。我想听听有经验朋友的意见跟建议。
同时我想问下,外墙是不是应该比内墙控制的更为严格一些?


后话:
看了大家的意见,本人也问了好多工程师,私下里说,一般不会出现问题的,正如楼上那位说的,主要影响抗震性能。施工方未经报验验收程序,造成这样的后果。甲方代表拿了施工方的好处,对事实质量隐患不予追究整改,等于说监理没后台了,责任留给监理方承担,把监理夹在中间,里外不是人。
现在监理单位也只能写好备忘录,监理日志,通知等,撇开自己的责任,咽下苦果了。
各位还有什么高见没有?作为监理方,我们怎么做?

[ 本帖最后由 pengru1314 于 2010-7-4 17:14 编辑 ]

全部回复(116 )

只看楼主 我来说两句
  • 义澜1
    义澜1 沙发
    我认为出现这种情况工程几方中最为难的就是监理了。建设单位可以顺理成章的推脱责任;只要监理不说这事,施工方就当这事没有发生。监理方如果发现了不说,那是严重失职;如果说了,又有监理工作不严格或不到位的嫌疑。如果只在资料中反映,没有具体的处理意见和整改的结果,资料无法闭合,还要承担相应的监理责任。无论如何让监理都要承担责任的。我也是监理,我也经常遇到这样左右为难的事情,所以我真的很同情所有从事监理行业的同仁们。
    我的处理意见:
    1、向建设单位打报告,说明监理人员已经发现这种情况,通知施工方改正;
    2、召开专题会议,郑重提出该问题,在会议上讨论处理意见,让施工单位形成专项处理方案,报监理部审批;
    3、做好各种记录资料,留好影像资料、会议录音(会议中可以进行录音,以备有人出尔反尔);
    4、事情处理的情况报监理公司和建设单位,汇报是必要的一是寻求公司和建设单位的帮助和支持,二是以免自己公司和建设单位推脱责任,埋怨项目监理部的监理人员不向他们汇报情况;建设单位就是想帮着施工方说话,也不可能在公开场合表现出来,公开场合也会表现出支持监理。

    这样,各种资料齐备,处理问题的方法也都是公开、透明、符合程序要求的,该汇报的也汇报了,事情就是得不到完全解决现场监理的责任也不会有多大了。