我遇到这样的一个问题,中庭不做湿式喷淋系统,做雨淋系统,按保护面积只需设五十四个喷头,可设计却是每九个喷头配一套雨淋阀,我认为太多,我查了规范,好象没有具体的数据,多少个喷头设一个系统,究竟配多少个雨淋阀才合适,另该系统是否单独设消防水泵,若与喷淋系统共用,消防水量是否要叠加。望各位大师帮忙。
发布于
2005-10-08 22:21:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wangyinghuan
我是这么理解的,首先划分防火分区,防火分区面积小于160平米的,可以设置一套雨淋阀,防火分区面积大于160平米的,就要将其划分成几个区域,分别设置雨淋阀了,在消防联动时要做到一个区域发生火灾,与其相邻的区域雨淋阀也要打开,同时灭火,因此只要将需同时灭火的最大区城面积控制在160平米内即可。这样就与闭式系统具有相同的用水量,不需增大消防水池储水量。
2007-01-17 16:42:17
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
雨淋阀不是这样算的,每个作用面积内应单独设置各自的雨淋阀。