土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于角柱的双偏压验算

关于角柱的双偏压验算

发布于:2010-06-30 15:31:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1,特殊构件补充定义角柱后,而satwe总信息里柱选择是单偏压计算,pkpm程序会自动按双偏压计算吗?
2,若未定义角柱,用双偏压验算复核后,需调整那些出现粉色的柱配筋,如何修改钢筋?根据什么原则修改? 修改后,到画柱平法施工图里,程序会保持验算时的修改吗?
望知道的朋友们指教一下!

未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fish-tian
    fish-tian 沙发
    xmanfine 发表于 2010-6-30 17:56 第一个问题,在特殊构件定义角柱后,虽然是单偏压计算,但角柱程序还是会自动按双偏压计算的。第二个问题 …定义角柱后,程序自动按照双偏压计算,这点有依据吗?请问在哪里能找到呢?
    2013-12-19 22:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • xmanfine
    xmanfine 板凳
    第一个问题,在特殊构件定义角柱后,虽然是单偏压计算,但角柱程序还是会自动按双偏压计算的。
    第二个问题,未定义角柱的,按双偏压复核,一般都是角筋变大,实际配筋有可能还减小,所以只要注意角筋直径,配筋按单偏压即可,保守一点的话,配筋按2者中的大者考虑。
    2010-06-30 17:56:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于05版和08版梁柱施工图的区别

05版中TAT和SATWE里都有接PK绘制梁柱施工图,08版里没有了,那么08版的梁柱施工图在哪操作?我现在用的是2010.06的版本,从哪个版本开始就不一样了?应该怎么操作?谢谢高手解答!!

回帖成功