土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于筏形基础不满足偏心要求时??

关于筏形基础不满足偏心要求时??

发布于:2005-10-08 20:22:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
小弟近来做20层带地下室高层,由于是普通住宅,地上一层二层为普通小商铺,故而采用大开间剪力墙布置形式,由此引发了质心和刚心无法接近之情况,到了计算基础时,发觉偏心距e无法满足基础规范8.4.2条,不知道各位高手能否帮我解答一下现在如何解决??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anang1980
    anang1980 沙发
    上部结构剪力墙已经是最少的了,为了满足含钢量65,我已经提着头干活了,下部基础倒是可以做点文章,我试了一下,还真可以,谢谢了
    2005-10-09 13:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • hjw965
    hjw965 板凳
    对及了
    2005-10-09 10:44:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多