正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.67 万条内容 · 856 人订阅
阅读下一篇
求一套 市政给排水全套资料 带污水泵站 供热管网 换热站 资料
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jiyuewj
沙发
非常感谢楼上的
2010-12-09 10:44:09
赞同0
-
superzhu0718
板凳
不符合规范要求
2010-08-04 11:17:04
赞同0
加载更多回复 举报
规范要求絮凝时间为:15~20min ,而计算结果为823S,13.72MIIN,小于规范要求,故该机械絮凝池应加大搅拌功率,增加絮凝时间,满足规范要求,具体的计算步骤详见给水工程第四版266页
回复 举报