配线线路绝缘电阻是多少的
配线线路绝缘电阻是多少的
配线线路绝缘电阻是多少的大家说下啊,我没有测试过
发布于
2010-06-30 14:14:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
zengchyan
支持迷途小师童。:victory:
2010-11-28 17:12:28
来自 PC
评论
举报
xliu_bj
建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50303-2002
6 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装
6.1 主控项目
6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。
7 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
7.1 主控项目
7.1.2 电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
照这样说,真是够低的。检查单位要求我们都填500兆欧呢。我过去见过水淹了设备,绝缘电阻很低(是多少忘了),合上闸没事。
但是我不明白,什么是“馈电线路”,什么是“二次回路”呢?在低压线路上,通常有主回路(动力)和控制回路之分,那么它们的绝缘电阻标准有区分吗?电子线路肯定要分断掉才能测绝缘。
多谢高手指点!
[
本帖最后由 xliu_bj 于 2010-11-5 11:33 编辑
]
2010-11-05 10:50:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cj7h2008
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(30 )
[ 本帖最后由 xliu_bj 于 2010-11-5 11:33 编辑 ]