正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(53 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
阅读下一篇
如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句-
shlejie
沙发
如果市政雨水管标高很低,出户管埋深一些可避免被车压坏.
2009-10-14 11:48:14
赞同0
-
lgb1979
板凳
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.3.2条规定:“生活污水接户管道埋深不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.3m。
2009-10-14 09:20:14
赞同0
加载更多回复 举报
综合理解:当接户管不敷设道路下时,按如上所述即可;当接户管敷设在道路下时,要满足管道承载力及过车要求,即不小于0.7m/1.0m。
回复 举报