土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 教学楼抗震加固

教学楼抗震加固

发布于:2010-06-30 08:40:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目录
1概要
2现有教学楼在抗震加固中存在的主要问题
2.1两种结构体系混用
2.2砖混结构的主要问题
2.3框架结构的主要问题
2.4预制空心楼板的整体性
2.5非结构部件未考虑抗震要求
3教学楼抗震加固的主要方法
3.1砖混结构的抗震加固
3.1.1钢筋网砂浆面层
3.1.2现浇钢筋混凝土板墙
3.1.3增设圈梁-钢筋混凝土柱
3.2框架结构的抗震加固
3.2.1增设抗震墙或翼墙
3.2.2增设阻尼支撑
3.2.3增大截面
3.2.4增设外部构架
3.2.5填充墙框架
4抗震加固实例
4.1结构体系混用
4.2砖混结构超高
4.3砖混结构楼梯间在建筑尽端
4.4砖混结构增设构造柱
4.5框架柱抗震构造措施补强
4.6框架柱轴压比超限加固
4.7增设翼墙加固
4.8利用填充墙框架加固
4.9增设屈曲约束支撑加固
4.10增设金属阻尼器加固
4.11新增现浇外部框架加固
4.12新增预知外部框架加固
4.13新增外部钢支撑加固
4.14单跨框架加固
4.15预制楼板的抗震加固
4.16框架结构楼梯间加固
5教学楼抗震加固的讨论
附录A北京地区中小学校舍抗震鉴定与加固技术细则

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • lileichengcai
    lileichengcai 沙发
    谢谢楼主,都是很有用的资料。
    2013-09-17 15:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • ako383
    ako383 板凳
    你上部建筑全都加了那么多斜撑,一楼柱有剪力破坏的危险。如果你再继续加固一楼,地基能承受么?
    2012-05-11 19:31:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,有关化学锚栓的问题~

我们的板厚是120mm,想用M10的化学锚栓,可设计这边说”混凝土结构加固设计规范”当中,构造规定混凝土基材最低150mm。有没有什么办法能够说服设计,尽量用上M10化学锚栓呢?望各位大侠不吝赐教啊~~

回帖成功

经验值 +10