我国采用热管技术首次解决青藏铁路高原冻土层路基稳定问题
青藏铁路东起青海格尔木,西至西藏拉萨,全长1200公里,其中有600公里属于高海拔寒冷区冻土地质。高原寒冷区冻土层地基的稳定性是青藏铁路面临的最大难题。如今这个难题已经完全攻克,采用的热管、通风、遮阳、隔热保温等一系列主动降温措施,已建成的冻土层路段已安然度过今年夏季,完全没有路基变形的情况发生。我国成为除俄罗斯外,极少数几个掌握冻土层铁路路基施工技术的国家。所采取的方法主要有:
1)片石气冷措施。片石气冷路基是在路基垫层之上设置一定厚度和空隙度的片石层,因片石层上下界面间存在温度梯度,引起片石层内空气的对流,热交换作用以对流为主导,利用高原冻土区负积温量值大于正积温量值的气候特点,加快了路基基底地层的散热,取得降低地温、保护冻土的效果。我们对青藏铁路应用这种路基的有效性进行了深入研究,通过室内摸拟试验和试验段工程测试分析,探索出合理的结构形式、设计参数和施工工艺。
(3)通风管措施。在路基内横向埋设水平通风管,冬季冷空气在管内对流,加强了路基填土的散热,降低基底地温,提高冻土的稳定性。通风管的降温效果受管径、风向及管内积雪、积沙的影响,特别是夏季热空气在管内的对流对冻土有负面影响。为解决这一问题,现场做了在管口设置自动控制风门的试验。
(4)热棒措施。热棒是利用管内介质的气液两相转换,依*冷端与热端之间的温差,通过对流循环来实现热量传导的系统。当大气温度低于冻土的地温,热棒自动开始工作,当大气温度高于冻土地温,热棒自动停止工作,不会将大气中的热量带入地基。青藏铁路有32公里路基采用了热棒措施,收到了基底地温降低、冻土上限上升的良好效果。热棒由新加坡中圣集团提供,投资额为10亿人民币。
(5)遮阳棚措施。在路基上部或边坡设置遮阳棚,可有效减少太阳辐射对路基的影响,减少传入冻土地基的热量。现场测试表明,遮阳棚效果明显,降低了路基基底的地温,提高了多年冻土的稳定性。
(6)隔热保温措施。当路基高度达不到最小设计高度时,为减少地表热量向地基传递,采用挤塑聚苯乙烯等隔热材料,可起到当量路基填土高度同样的保温效果。隔热保温层在暖季减少了向地基传递的热量,但在冬季也减少了向地基传递的冷量,属于被动型保温措施。所以,青藏铁路仅在低路堤和部分路堑采用。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报