请问,四层办公楼屋面的消防水箱,由外网直接进水,其进水管与生活用水共用一个立管,进水管上是否设倒流防止器?根据是什么?

全部回答(32 )

  • kibo

    这个系统不只是水箱向室内系统供水,系统本身就和市政外网相连,在连接部位一定要设置倒流防止器,防止消火栓系统中平时不用,水质变坏的水回流到市政管网,造成污染。印象中这个是强制性条文,不设上是违法的。
    2005-12-28 13:56:28 来自 PC 评论 举报
  • fly-xiang

    支持5楼、16楼
    总管设倒流防止器,为了防止回流污染市政管网,进入消防水箱管道为内部管道设止回阀即可