发布于:2005-10-08 10:14:08
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
故 障 状 态
可 能 的 故 障 原 因
处 理 措 施
1.机组不运转
⊙ 电源故障
⊙ 机组电源接线松动
⊙ 机组控制电源熔断器熔断
⊙ 断开电源开关,检查电源
⊙ 查明原因并修复
⊙ 更换新熔断器
2.水泵运转但是水不循环或水泵噪声大
⊙ 水系统中缺水
⊙ 系系统中有空气
⊙ 水系统阀门末全部打开
⊙ 水过滤器脏堵
⊙ 检查系统补水装置,并向系统补水
⊙ 排除水系统中的空气
⊙ 将水系统阀门开足
⊙ 清洗水过滤器
3.机组制热能力偏低
⊙ 制冷剂不足
⊙ 水系统保温不良
⊙ 干燥过滤器堵塞
⊙ 空气热交换器散热不良
⊙ 水流量不足
⊙ 系统检漏并充注制冷剂
⊙ 加强水系统保温
⊙ 更换干燥过滤器
⊙ 清洗空气换热器
⊙ 清洗水过滤器
4.压缩机不运转
⊙ 电源故障
⊙ 压缩机接触器损坏
⊙ 接线松动
⊙ 压缩机过热保护
⊙ 出水温度过高
⊙ 水流量不足
⊙ 查明原因解决电源故障
⊙ 更换接触器
⊙ 查明松动点并修复
⊙ 查明热原因排除故障后再开机
⊙ 重新设定出水温度
⊙ 清洗水过滤器排除系统中的空气
5.压缩机运转噪声大
⊙ 液体制剂进入压缩机
⊙ 压缩机内部零件损坏
⊙ 检查膨胀阀是否失效
⊙ 更换压缩机
6. 风扇不运转
⊙ 风扇紧定螺钉松动
⊙ 风扇电机烧毁
⊙ 接触器损坏
⊙ 紧固紧定螺钉
⊙ 更换风机
⊙ 更换接触器
7.压缩机运转,但机组不制热
⊙ 制冷剂全部泄露
⊙ 压缩机故障
⊙ 系统检漏并充注制冷剂
⊙ 更换压缩机
8. 机组水流量过低保护
⊙ 系统水流量不足
⊙ 靶式流量控制器未复位
⊙ 清洗水过滤器排除系统中的空气
⊙ 调整或更换靶式流量控制器
9.排气压力过高
⊙ 冷媒过多
⊙ 氟路系统中有不凝性气体
⊙ 水流量不足
⊙ 排出多余的冷媒
⊙ 排出不凝性气体
⊙ 检查水系统,加大水流量
10.吸气压力过低
⊙ 干燥过滤器堵塞
⊙ 电磁阀末开
⊙ 通过热交换器的压降太大
⊙ 更换干燥过滤器
⊙ 修复或更换电磁阀
⊙ 检查热力膨胀阀的开度是否恰当
11.压缩机失油
⊙ 润滑油不足
⊙ 加入润滑油
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报