土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 单层六米钢结构屋架、压型钢板屋面用不用做防雷?

单层六米钢结构屋架、压型钢板屋面用不用做防雷?

发布于:2005-10-08 10:14:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一个职工食堂,单层六米钢结构屋架、压型钢板屋面,不知道用不用做防雷?

我觉得肯定是有些建筑没有必要做防雷的,但是不知道在什么情况下不做防雷?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 牛逼闪闪放光芒

    就是就是!
    2006-05-27 07:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    到网站学习是好事,我来支持一下:
    参考建筑物防雷设计规范 GB 50057-94,确定防雷建筑等级,另外说一下,设计行业不好马虎的,责任巨大,对规范要研究透彻,不是一两句话就能讲得清的