土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器空载电流I0%是什么意思?

变压器空载电流I0%是什么意思?

发布于:2005-10-07 23:34:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问一下变压器空载电流I0%是什么意思,比如630KW的变压器的I0%=2.0,那它的空载电流是多少?

再问一下知道变压器空载损耗P0时I0的算法,在变压器技术数据表上一般可查出的变压器空载损耗P0/W,这应该是为有功损耗吧,那变压器空载电流I0=P0/(1.732*10KV*cosp*0.8),0.8为效率,是这样的吧?另请问变压器的功率因素cosp应该是多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huanxisha
    huanxisha 沙发
    变压器本身的功率因数应该是的内阻抗角的COS值,而且非常低。应该可以用它的无功损耗除以其有功损耗,求出功率因数角,在求出COS值。不知对么?
    2005-10-08 19:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 板凳
    I0%=2.0指的是空载电流为额定电流的2.0%对于630kVA(10kV)变压器就是0.72A.
    2005-10-08 17:43:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二级负荷10kv变压器可设在建筑以外的变电所内么?

1 二级负荷10kv变压器可设在建筑物以外的变电所内么?10kv变压器最低层高是多少?2 10kv只能供一座二级负荷楼吗,如果再供别的楼可以吗?谢谢回答!

回帖成功